XXXXXXXXXX工程
施工组织设计
(锅炉筑炉)
编制:
审核:
批准:
施工单位:XXXXXXXX
年05月15日
目录
一:编制说明
循环流化床锅炉是一种新一代高效益、低污染、清洁燃烧的锅炉,而锅炉炉墙的耐磨、耐火、保温材料是保持其经济燃烧和整体良好运行的相当重要的关键部分,它直接影响着锅炉的热效率,燃料的消耗和整台锅炉的使用寿命以及工作环境的保护,因此提高耐磨、耐火、保温材料的质量和施工技术的要求。确保锅炉的正常运行,应引起设计,运行单位特别是耐磨材料生产厂家和施工单位的高度重视,保持其长时间无间断的良好运行,始终是我厂追求的目标和衡量材料质量的标准。本方案是为循环流化床锅炉的耐磨、保温材料的使用性能,施工工艺提供详细的有关说明及注意事项,安装步骤等,炉墙施工单位与材料生产厂家要密切配合,施工前要作技术交底。应同相应的耐磨,保温材料布置图,一起配合使用。
二:编制依据
1、《电力建设工程施工技术管理导则》国家电力公司[]号
2、《电力建设施工质量验收及评价规程》DLT.2-----
3、《火力发电厂锅炉耐火材料》DLT-
4、《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB-
5、《耐火原料和不定型耐火材料取样》GB-
6、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[]49号
7、《电力建设安全工作规程(第1部分:火力发电厂)》国家经贸委DL.1-
8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-
9、锅炉厂及设计院提供的相关图纸
10、《火力发电厂焊接技术规程》DLT-
三:工程概况
1、XXXXX程规模确定为:3台t/h高温高压锅炉+2台25MW高温高压抽汽背压式汽轮发电机组及其辅助系统,年工作时间:h,建设地点为福建省福州市连江县可门工业园区。
2、工程范围:主要是炉内的砌筑与浇注以及施工完成后的烘炉工作。施工部位主要包括:点火风道及点火燃烧器、水冷风室、炉膛、炉膛出口,旋风分离器进口、旋风分离器、返料装置、分离器出口烟道、尾部烟道等。
3、工程规模:XXXt/hCBF炉衬、耐火、耐磨、材料供货与施工。
4、施工质量要求:可塑料、浇注料表面无蜂窝麻面,无明显空洞和错台;膨胀缝按图留设。
5、施工程序:由里往外,由下往上,各独立同时进行的施工原则。抓质量、保安全、促进度。
6、组织原则:由技术过硬和施工经验丰富的项目负责人及技术人员组成项目管理领导小组,组织操作精炼的职工做好本工程施工。
7、施工需具备的条件:水压试验合格,现场具备“三通一平”(水通、路通、电通)。
四:施工管理组织机构
4.1.组织机构
项目经理:
项目副经理:
技术资料负责人:
机械员资料员材料员施工员安全员质量员高磊
各施工班组
4.2.主要岗位职责
1、项目经理:全面负责本次工程的领导工作,是本次工程项目的安全、质量第一责任人,有权对工程中发生的各种事情进行决策和落实。2、项目副经理:协助项目经理处理施工现场各项事宜,具体负责本次工程项目安全,文明施工,质量和人员的全过程安全管理。负责施工中各种资源调配,布置施工计划,协调与甲方的各项业务联系。
3、技术负责人:全面负责本次工程项目的技术工作,具体负责组织技术资料,联系单的审核批准,分发、汇总、整理、移交、存档工作,负责施工现场质量控制与验收工作。
4、安全员:直接受项目经理领导,业务上受业主单位安监部门及公司安全部领导,具体负责本次工程项目安全,文明施工的日常管理。
5、质量员:负责施工现场的质量控制,按质检计划或业主单位质检部门要求对各签证点进行验收工作,负责施工现场质量的日常管理。
6、材料员:负责机工具的日常管理,物资材料采购、保管、发放。
7、机械员:负责施工机械的计划、安全使用监督检查及其定期的维护保养。
8、资料员:施工现场资料的收集、整理、保管、归档、移交等工作。
9、施工队长:负责实施各项施工任务,对本班组施工范围内的安全、文明施工、质量、施工计划等向项目经理负责。
10、施工人员:服从工程项目的各项管理措施,服从施工负责人的工作分配,遵守项目部对本次工程项目质量、安全、作业环境的规定,按作业指导书进行施工,特殊工种须持证上岗。
五:施工准备、机具及劳动力安排
5.1.施工准备及劳动力安排
为保质保量地完成施工任务,必须做好施工前的准备工作。
在施工前认真核对图纸,组织施工单位、建设单位和设计单位三级图纸会审,并将存在的问题提前解决。
认真核对工程材料及用量,及早准备,使材料保质保量。
认真组织参加施工人员进行图纸、规范地熟悉和学习,使其理解施工顺序和质量要求,施工前对施工人员进行施工技术交底。
认真核对施工机具和每段用料。
根据施工网络控制工期、施工人员配备如下:
(备注:施工人员根据施工现场实际进度及时增减,满足业主对工期的要求)。
开工前提前10天派先遣人员成立项目指挥部,落实耐磨耐火材料场地、用水、控制配电室、材料堆放场地(仓库)、施工机具存放位置、模具预制、后续进厂工人吃住等问题。
5.2.施工机具
六:施工材料安排及进度计划
6.1.施工材料安排
由项目技术负责人审核图纸,按照施工计划提前申报材料量。材料安排按供货计划及现场工程用量情况提前3-5天进行。
6.2.进度计划表
各主要部位计划时间节点
七:施工质量管理
7.1.质量管理组织机构
项目经理:顾泉方
技术负责人:高磊
质检组长:孙学良
施工员:赵*鹏材料员:张建民质检员:孙学良
各施工班组
7.2.质量方针、目标
1.质量方针:
推行ISO标准,精心组织,科学管理,争创全优。
1.2质量目标:
1.2.1验评优良率≥90%。
1.2.2消灭重大及一般质量事故。
1.2.3本体耐磨耐火保温施工符合设计要求。
1.2.4施工记录资料及时、正确、完整移交。
7.3.质量检验验收
1根据国家及部颁的其他有关规范、规程,以及图纸设计、制造厂家技术规范书的质量标准进行验收。
2工程项目接受业主单位对施工全过程的质量监察。
3质量控制点:W、H点,隐蔽工程及严密性试验的检查验收,应由业主及有关部门参加,并应及时办理书面签证手续。
移交下道工序质检员检查自检监理、业主检查
合格合格合格
4质量检查实施班组自检及项目复检相结合的质量检查制度,做好质量记录。
7.4.质量过程中控制
1施工图纸会审及施工技术交底过程控制。
2对于关键工序、停工待检点、隐蔽工程的质量控制。
3焊接过程的质量控制。
4竣工验收过程控制。
7.5.质量管理措施
工程采用ISO质量管理标准和公司有关质量管理制度进行质量管理控制,并适用以下质量管理程序:
1顾客提供产品的控制程序。
2产品标识和可追溯性控制程序。
3安装过程控制程序。
4焊接过程控制程序。
5检验和试验状况控制程序。
6检验、测量和试验设备控制程序。
7不合格品控制程序。
8纠正和预防措施程序。
9质量记录控制程序。
10产品的防护和交付程序。
11文件和资料控制程序。
12内部质量审核程序。
13顾客满意测量监控程序。
14与顾客有关的过程控制程序。
八:安全文明生产措施
为保证工程优质、高效、快速地顺利建成,保护职工在施工中的安全与健康,我公司将一如既往地贯彻执行国家“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针和有关安全生产的*策、法规、条例及规定。服从项目部及业主方的安全管理。以安全文明施工为龙头,以经济手段为杠杆,实行全员教育、全面管理、全线预防为宗旨的安全目标管理,把专业化的管理同职工群众性的安全文明施工活动结合起来,做到安全文明施工人人有责。
1、安全方针目标:
1.1安全方针:安全第一,预防为主、综合治理。
2.1安全目标:A、消灭重大伤亡事故、重轻伤事故;
B、杜绝重大机械、设备事故;
C、杜绝火灾事故;
D、控制人员责任造成的未遂事故;
E、争创安全文明施工管理一流水平。
2、安全管理组织机构
项目经理:
项目副经理:
专职安全员:
各施工班组
3、执行的规定及规程
3.1关于查处重大责任事故的几项规定。
3.2电力建设安全施工管理规定。
3.3电力建设安全工作规程。
3.4电业安全工作规程。
3.5电业生产事故调查规程。
3.6上级有关安全规定。
4、安全施工管理:
4.1严格执行安全施工管理规定及安全施工工作规程制度,强化安全管理,落实安全措施,确保安全施工。
4.2根据本工程的特点,工程项目部制定施工安全管理细则,明确各级人员的安全职责,各级人员必须认真履行各自的安全职责,落实以各级安全第一责任人为核心的安全施工责任制。
4.3加强贯彻安全管理三级教育,建立安全档案,严格执行《特种行业人员管理规则》。
4.4加强施工安全的宣传工作,采用各种形式,对施工人员进行经常的安全思想教育。
4.5工程项目部定期组织安全大检查,坚持每天一次的班前安全会制度,坚持每周一次的班组安全活动日制度。
4.6严格执行《事故报告制度》对事故的调查、分析、处理必须按“四不放过”原则执行。
4.7安全施工与经济责任制挂钩,按(安全管理考核奖惩办法)执行,项目部应制定相应的奖惩细则,对于及时发现事故隐患、防止重大人身伤亡及机械设备事故的个人,实行重奖。
4.8严格执行外包工、临时工、民工安全管理制度。
5、安全施工技术措施:
5.1接受业主单位安监部门的监督与指导,遵守业主单位的各项安全管理制度及规定。
5.2对于施工区域和生产运行区域进行有效的隔离。确保电厂安全生产。
5.3因工作需要而进入生产区域的人员,严禁触动运行中的设备或运行备用。无关人员不得进入生产区域。
5.4凡与运行中的系统进行连接时,必须先办理工作票,得到批准后,按工作票的规定内容进行施工,如在工作票规定内容进行施工,如在工作票规定的时间内,工作不能完成,应提前办理工作票的时间延长手续,并应得到批准,工作结束后,应立即结束工作票。
5.5每个分项工程开工前都必须编制施工作业指导书,作业指导书中应有详细的安全施工措施,按批准后的作业指导书对施工人员进行交底,安全措施落实后,方可进行施工。
5.6高处作业应有防止物件坠落的措施,多层交叉作业时每层之间应有有效的隔离措施。
5.7重要施工方案中,应有详细的安全施工措施在得到批准,对施工人员进行交底,安全措施落实后,方可进行施工。
5.8施工现场必须有消防设施和足够的消防器材。
5.9在限制明火,或有可能发生火灾的区域内动用明火作业必须经相关部门批准。
5.10对于气割及焊接时的火花,应进行有效的收集,防止因火花四溅而引起火灾。
5.11严格遵守防火、防爆安全管理制度。
5.12严格遵守安全用电制度。
5.13严格遵守交通管理制度。机动车辆在厂区公路上行驶时,速度不得超过25km/h,或按厂内规定的车速行驶。
5.14对于现场的孔洞,必须有防护设施和明显的提示标志。
5.15进入现场的施工人员必须经身体检查,医生认为合格后才能进入现场进行施工。
6、文明施工管理:
6.1进入现场的施工人员,必须严格遵守业主单位的一切规定及制度,接受业主单位有关部门的监督。
6.2进入现场的施工人员,必须严格遵守厂部的文明施工管理制度,确实做到安全施工、文明施工。
6.3进入现场的施工人员,必须着装整齐,按规定的标准,正确使用劳动保护用品,不得穿短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋等。
6.4讲文明、懂礼貌,施工现场不得乱涂乱画,人员之间不相互打闹,不得随地便溺,应到指定的厕所内便溺。
6.5爱护公共设施。
6.6加强施工总平面布置的管理,各区域施工用地、材料设备堆放、施工临建、中转场地,严格按总平面布置的确定使用。
6.7施工现场道路应保证畅通,不得占用,不得任意开挖。
6.8不得在安全通道上堆放任何材料、设备及其它物品,不得破坏安全通道。
6.9材料、设备、仓库内的材料、设备排放整齐,并应有清楚的标识。
6.10工程所领用的材料、设备在现场堆放应整齐、牢固,按有关规定不得超高、超载。
6.11现场使用的临时电源设施,临时电源的电缆、电线,电焊机的一、二次线,各种气瓶及皮带的布置应整齐有序,不得随意摆放。
6.12施工现场的临时照明应规范、标准。
6.13在施工现场划分文明施工责任区,坚持谁施工谁负责的原则,并定期进行检查。
6.14对于施工检修中拆除的保温材料及其它废料,应立即运出施工现场,运至业主指定的地方倒放。
6.15不得野蛮施工,随意抛撒垃圾和杂物,现场设置定点垃圾箱,随时随地清理现场垃圾。
6.16施工用水不得随意排放污水,排放应有安全措施,符合当地环保部门要求。
6.17施工作业面必须保持整洁,认真做到“工完、料净、场地清”,不给施工现场留下任何残迹和隐患。
6.18建立文明施工奖惩制度,奖励先进者,惩罚落后者。
6.19加强安全技术措施的编制和审查。切实做到一切施工活动都要有安全施工措施,并在施工前进行交底,无安全技术措施或施工前未交底严禁施工。
6.19.1重要项目的安全技术措施由安监部门审核,专业技术负责人批准。
6.19.2安全技术措施中针对现场实际情况严格执行《火电工程施安全设施工规定》。明确提出安全防护设施的设置及安全预防设施的设置要求。
6.19.3“安全技术措施”必须明确指出该项目的主要危险点,并提出有针对性的要求:
要针对工程特点,在施工程序中可能给施工人员带来的危害,从技术上采取措施,消除危险。
要针对施工所选用的机械、工器具可能给施工人员带来的不安全因素,从技术措施上加以控制。
要针对所使用的有害人体健康或有爆炸、易燃危险、特殊材料的特点,从工业卫生和技术措施上加以防护。
要针对施工现场及周围环境,有可能给施工人员或他人以及对材料、设备、运输带来的危险,从技术措施上加以控制,消除危险。
7、季节性施工安全保证措施
7.1夏、秋季节防暑、防雨
7.1.1汛期到来前对所有房屋进行检查修补,设备及材料加高存放,排水设施齐全完好及沟道畅通。
7.1.2转动机械、电气设备及其它设备采取防雨防潮措施。
7.1.3对现场的脚手架,临时设施等进行加固。
7.1.4遇有雷雨大风天气或其它恶劣性气候时停止吊装及露天、高处作业。
7.1.5雨季前对施工电源、生活用电源进行全面的检查测试,电气设备的接地、施工现场的避雷装置及灯塔的接地进行调整测试,测试结果满足《电力建设安全工作规程》中的有关规定。
7.1.6雨后及时排除设备周围的积水,使用机械前检查电气设备的绝缘是否良好。
7.1.7根据施工特点适当调整作息时间,避开午间炎热的时段。
7.1.8露天作业集中的地方,搭设休息凉棚。给职工发放必要的防暑降温用品,现场配备充足的饮水点。
7.2.1准备阶段
根据已批准的施工组织总设计和有关安全规程的要求,对下列设施和工作检查落实,力求安全可靠,为顺利施工做好准备:
7.2.1.1作业指导书按程序编写、审批完毕。
7.2.1.2职工三级安全教育完毕,考试合格率为%。
7.2.2施工阶段
7.2.2.1施工人员必须参加作业指导书的交底活动,并在作业指导书上签字。做到无作业指导书不开工,没有技术交底不开工。
7.2.2.2组织高空作业人员进行必要的身体检查,不合格者,如:心脏病、高血压等,不得参加高空作业。
7.2.2.3重大、危险性的作业项目,项目部领导、主管工地领导、安监部门领导,必须亲临现场监督指挥。
7.2.2.4重大、危险性作业项目,除有可靠的作业指导书外,必须办理安全操作票,否则不准作业。
7.2.2.5进入施工现场必须戴好安全帽,并系好帽带。高空作业人员必须背好安全带,并将其拴在身体的上方。严禁酒后上岗。
7.2.2.6安全设施包括安全网、安全围栏、孔洞盖板、水平安全绳等,由安监部门统一布设和管理。任何人不得以任何理由擅自挪拆。因工程需要挪拆时,必须事先征得安全部门的同意,方可实施。项目完工后,必须及时恢复。
7.2.2.7非电工严禁拆接电源。电气维护部门要保证施工现场的安全用电,严格按照有关规定装设照明,地沟内、潮湿地带、箱罐内严禁使用高压照明。夜间施工照明要充足。配电箱、便携式电源盘及各种机械都要装设漏电保护器。
7.2.2.8非架子工严禁搭拆架子。特殊或重大架子,必须组织有关部门验收后,方可使用。
7.2.2.9非起重人员严禁指挥起重机械。起重索具要完好无损后,方可作业。
7.2.2.10施工人员进入施工现场的,严守工作岗位,不准串岗,嬉戏打闹及高空坠物。
7.2.3完工验收试运行阶段
启动验收委员会下设安全管理组,安全管理组按试运的计划,制定出各个阶段的安全技术措施,严格执行“技术交底”的程序。
7.2.3.1重点防火区域,要设立防火警戒线和充足的消防器材(如:油系统),并要有专人监护。严禁在主厂房及其防火区内吸烟。
7.2.3.2高温、高压及带电设备、配电设备等,要有醒目的警示标志,严禁任何人触摸或挪动。严防误动作和误操作。
7.2.3.3保持试运区域卫生干净,杜绝事故隐患。
九:施工技术方案
1、编制依据
《电力建设施工及验收技术规范第2部分:锅炉机组》DL.2—
《工业炉砌筑工程施工及验收》GBJ-
电力部颁《电力建设安全工作规程》(DL.1-)
XXXX集团有限公司炉墙砌筑规范
2、施工说明
循环流化床锅炉是新一代高效益、低污染清洁燃烧的锅炉。而锅炉炉墙的耐磨、耐火、保温材料是保持其燃烧和整体良好运行的重要部位。它直接影响着锅炉的热效率和整台锅炉的使用寿命以及工作环境保护,因此施工单位和材料生产厂家必须高度重视,耐磨、耐火、保温材料的质量和施工技术要求,所以为了确保锅炉的正常使用和经久耐用,我厂特从全国各地聘用技术人才,对材料配套生产及施工工艺设计,安装步骤及注意事项做出周密的计划方案,在安装时材料的生产和施工工艺必须密切配合,才能做到保质保量安全生产。
各部位施工说明
经我厂多年来为流化床配套生产材料及施工经验的基础上,对锅炉本体耐磨及保温材料的主要部位划分为以下几个部位:
1、点火装置
点火装置在锅炉运行前起着主要的作用,在油枪喷油点火时,它的温度逐渐增高,汽风压力大,所以在材料的使用上材质要求也相对较高。
点火装置的的点火段内衬耐火材料采用莫来石耐磨砖砌筑,保温层采用二层轻质保温砖砌筑,使其在高温和高压下不会变形,莫来石耐磨砖在砌筑时,灰缝控制在1mm-2mm之间,避免砖块同缝,各预留风管口位置正确,整体弧形的接口点最好设计在点火装置的底部避免在运行时由于接点的松动,出现点火装置砖的脱落及倒塌现象,点火装置保温层采用二层轻质漂微珠保温砖,砌筑保温砖灰缝控制在2mm-3mm之间,避免同缝现象,点火装置砌筑过程中应配备相应材质的高温胶泥,砌筑时要表面平整,灰浆饱满,各过渡点要圆整平滑。
点火装置的一次风道段内衬耐火材料采用刚玉可塑料,保温层采用轻质保温浇注料。施工时,先焊接耐热抓钉,抓钉焊接牢固,间距符合图纸设计要求,必要时可以加密焊接,以防运行时浇注料热胀冷缩开裂脱落。接着浇注轻质保温浇注料,待浇注料充分干燥硬化,有一定的强度后,将工作面清理干净,抓钉涂刷1-2mm沥青,待干燥后再捣打刚玉可塑料,可塑料捣打要均匀结实,表面平整光滑,避免产生蜂窝及空洞现象。
图片示意
2、水冷风室
水冷风室原始设计为中质保温浇注料,由于锅炉运行中有不可预见的因素,产生漏灰或材料本身耐磨脱落现象,所以实际上水冷风室也产生普遍的磨损现象,锅炉用户也曾普遍反应过这样的问题,所以我们在实际施工中,把水冷风室的耐火材料提高了档次,考虑到它的磨损性,增加了耐磨材料的应用,采用刚玉可塑料施工,施工时,在水冷风室四壁及顶部、底部焊接耐磨抓钉,抓钉材质为1Cr18Ni9Ti,间距20cm×30cm梅花状,焊接后的抓钉涂上1mm沥青作为膨胀处理,待沥青充分干燥后,再在施工面捣打可塑料,施工厚度为10cm,可塑料的捣打要均匀结实,表面要平整光滑,避免产生蜂窝及空洞现象,水冷风室施工时要预留膨胀缝,膨胀缝材质以陶瓷纤维板为宜,厚度5mm,风室顶棚施工时,注意不要把风帽插管口堵塞,施工完成后,整体检查一遍。
图片示意
3、炉膛密相区
炉膛密相区是锅炉的复杂部位,穿墙管数量比较多,大小不统一,又是高温耐磨区域,膨胀系数变数大,机械冲击力强,此部位原设计为自流式刚玉浇注料施工,根据我厂多年施工经验并在与锅炉生产厂家及建设单位探讨的基础上,建议将该部位自流式刚玉浇注料改为刚玉可塑料,施工厚度60mm。原因:自流式刚玉浇注料虽具有耐高温,抗高耐磨,机械冲击力强,热振稳定性高等特点,但炉膛耐磨层比较薄而且水冷壁上焊着密密的销钉,支模后不便于浇注施工,从而产生蜂窝与空洞。另外,自流式刚玉浇注料需要在现场加水搅拌均匀施工,水分不易控制,如果加水过量,浇注后减少强度,减少耐磨系数,细粉和颗粒上下分离,影响施工质量。而刚玉可塑料出厂前已经成型,到现场后不用支设模板、不需搅拌、不需振动,直接可以捣打施工,刚玉可塑料由刚玉、氧化铝、高铝矾土、添加剂等材料组成,添加剂是国外进口。此材料耐磨性、热震稳定性好,韧性好、抗脱落,在施工时要求一次性成型,结口平滑过度,捣打结实,表面要平整光滑。所有返料口、输煤口、风口要在原基础上加焊月牙形耐热抓钉,材质为Cr25Ni20,焊接后涂上2mm沥青,加焊月牙形抓钉主要是为了增强拉力,防止可塑料脱落。
施工工艺:施工前工作表面处理干净,水冷壁销钉涂上2mm沥青,待沥青干燥后,按要求再把搅拌好的可塑料铺设在所需部位,再用木锤或皮锤进行捣打,捣打要均匀结实,搅拌好的可塑料要在规定的时间内一次性用完,厚度尺寸要达到要求,第一次与第二次施工的缝隙过度要紧密整齐,施工好的可塑料表面要求平整、光滑,避免产生麻面与凹凸不平,在通风情况下自然养护。
炉膛布风板采用自流式刚玉浇注料,施工时要先将风帽用胶带缠绕密封,避免浇注料浇注施工时堵塞风帽,施工完毕后再贯通风帽。
图片示意
4、水冷屏、过热屏
水冷屏布置在炉膛中部。锅炉运行中,高温烟气携带着床料直接冲刷水冷屏的下沿及相应的前水冷壁,因此在水冷屏下部四周及其穿越前水冷壁周围都预焊了销钉,并在这些区域捣打耐磨耐火可塑料,以防受热面的磨损。耐磨耐火可塑料的施工工艺与密相区相同。
图片示意
5、炉膛出口
炉膛出口是高空耐磨区域,燃烧的物体经过出口通道,进入旋风分离器,此部位机械冲击力较高,而且四周又是水冷壁,施工厚度比较薄,所以对材料的热震性能要求比较高,刚玉可塑料特别适合于此部位,刚玉可塑料具有体积密度大、耐磨性能好、热震稳定性次数高等特点,适宜在锅炉复杂部位,出口及顶部拐角不易支模的部位的施工,施工后的表面应平整光滑,避免出现凹凸不平的麻面现象。
炉膛出口是高空磨损区域,高温烟气携带着床料粒子从炉膛进入旋风分离器时,在流经出烟口处,气、固两相流动速度急剧增大,灰浓度较高,出烟口及其相邻的后水冷壁周围区域受到粒子的冲刷磨损严重,对耐火材料要求有良好的抗磨性能且不易脱落。耐磨耐火可塑料特别适合于此部位,耐磨耐火可塑料具有体密大、耐磨性能好、热震稳定性次数高等特点,适宜在锅炉复杂部位,出口及顶部拐角不易支模的部位的施工,施工工艺与密相区相同。
图片示意
6、旋风分离器系统
施风分离器整个系统是流化床锅炉的关键部位,因其工作面环境较为复杂,又是高温冲刷区域,而且出现隐患修补较为麻烦,所以选用优质的材料和施工工艺,是保持其使用周期延长的关键因素,采用刚玉可塑料,充分地发挥材料的性能,延长其使用寿命,刚玉可塑料是一种新型特种耐磨材料,具有高耐磨损性、热震稳定性高、抗机械冲击力强和抗剥落性好等特点,是旋风分离器理想的内衬耐磨材料。旋风分离器系统又分为以下几点部分:旋风分离器进口、直筒、锥体及分离器顶部。
燃烧着的重颗粒由分离器进口通道进入分离器,流速快,机械冲击力强,通过过道后直接作用于直筒靶区,再在筒里形成旋涡状,反复的冲刷,然后经过分离器锥体进入返料系统,所以对耐磨材料的各项指标要求及施工工艺相当严格。
施工工艺:施工时将闷好的可塑料用强力立式搅拌机加入定量添加剂搅拌均匀,待其有充分的粘性后再使用,具体施工操作时,首先清除工作面所有杂物及浮锈,再将搅拌抹好的可塑料捣打。在工作面上(水冷壁)按设计厚度用皮锤或木锤捣打结实。炉膛出口和分离器进口连接膨胀节处膨胀缝的留设需严格按设计要求施工,留“7”字形宽口状并在缝内填实20mm厚硅酸铝纤维板。旋风分离器顶部施工刚玉可塑料要一次到位,即同于直墙一样施工,杜绝因施工难度大而做二次捣打,从而保证科学的优质的施工工艺。
图片示意
7、分离器出口烟道(水平烟道)
分离器出口是连接旋风分离器出口与省煤器的区域,此区域由于通过的磨损物质体积比较小,相对来说,磨损系数也比较小一些,此部位采用高强度耐磨浇注料浇注施工,保温层采用轻质保温浇注料和硅酸铝纤维板(顶部采用硅酸铝纤维棉)施工,高强耐磨浇注料方式要结合耐热抓钉。所有耐热抓钉延伸到耐磨层段都要制作成“V”字形状,以增加它的拉力,水平烟道在施工时要注意膨胀缝的留向与位置,墙面与顶棚交接处要留“7”字形膨胀缝,缝内用硅酸铝纤维板填实。
施工工艺:浇注料在施工过程中,有一套严格的程序,从拌料到浇注完毕,包括到后来的养护烘干。施工时,按图纸设计要求焊接耐热抓钉,间距要均匀,必须用不锈钢焊条焊接,耐热抓钉的长度根据耐磨层及保温层的厚度而定,一般是表面留10mm保护层为宜;按设计厚度铺设硅酸铝纤维板,每一层横向纵向都要错缝。接着浇注轻质保温浇注料,轻质保温浇注料浇注要结实,平整,待充分干燥、硬化,有一定的抗压强度后,再支模浇注高强度耐磨浇注料。浇注前耐磨层的耐热抓钉要涂上2mm厚的沥青,在适当的位置留设膨胀缝,膨胀缝材质以5mm硅酸铝纤维板为宜,规格以工作环境而定。模板规格要正确,扎实牢固,搅拌好的料以强力振动方式浇注完成,待第一次浇注的料充分硬化后,再逐次往上施工,第一次与第二次浇注的连接面一定要处理干净,避免如灰浆、木屑之类的物质残留在表面。浇注后的物体,应在不受外力作用的静止状态下,自然养护12小时以上方可拆模(环境温度低时可适当延长)。
水平烟道顶棚原始设计倒挂式结构,倒挂式顶棚有它的缺点,就是耐热抓钉在制作时,耐磨层与保温层连接处直形钉与“V”字形有一个焊接点,耐磨层的导热系数比较高,锅炉运行后,长期暴露在高温下的焊接点曾经对运行出现过隐患。广大的锅炉用户单位也充分地认识了这一点,所以我们在顶棚的实际施工过程中,对耐热抓钉的布局作了一些结构上的调整,使整个高温工作面没有焊接点,经过有关用户单位近几年来的实践证明,都认为布局合理,安全可靠。改进后的顶棚在施工时,采用开孔浇注,先根据施工需要在适当位置开孔,然后在顶棚槽钢之间加密耐热钢筋吊梁,吊梁材料为角钢或小槽钢,接着把耐热吊筋制作成几形状,跨在吊梁上,再在耐热吊筋上铺设网络,在适当的位置把网络断开预留膨胀缝,待网络铺设完成,检查合格,再涂上1mm-2mm沥青作膨胀处理,然后支模,固定好后开始浇注,浇注时膨胀缝用3mm胶合板隔断,浇注好的耐磨浇注料充分干燥后再浇注保温浇注料,完成再进行密封处理,这样烘炉时耐火材料的水份很容易排出、扩散,提高了烘炉的质量和缩短了烘炉的周期。
尾部烟道包墙顶部与两侧墙设计采用60mm高强耐磨浇注料,不宜支模施工,建议改为刚玉可塑料施工,其施工工艺与其它部位可塑料施工工艺相同。
图纸示意
8、返料系统
(1)下料管
下料管从整个旋风分离器来看是一个相对安全的区域,循环物体经过直筒部位旋转后通过此区域时,其本上呈自由下滑状态,落入返料箱再返回给炉膛,下料管在运行时,只有循环物体下落时与耐磨层之间的磨擦力,冲击磨损力不是很大,但万一出现运行隐患,此部位修补较为复杂,所以耐火层采用高强耐磨浇注料结合耐热抓钉,支模浇注,保温层采用轻质保温浇注料,外层用硅酸铝纤维板作保温和整体空间膨胀。从下料管逐步往上施工浇注一直到锥体的接口,在适当的位置留好膨胀缝,施工浇注完成的物体是一个整体,大大的增加了它的密封性。如不易施工,可适当进行开孔浇注。
施工工艺:施工时先按设计要求标准焊接耐热抓钉,按设计厚度铺设硅酸铝纤维板,每一层横向纵向都要错缝。然后浇注中间层轻质保温浇注料,待轻质保温浇注料充分硬化后,再支定型模板浇注耐磨层,模板的制作要根据尺寸定型标准,支撑点要牢固结实,检查合格后再浇注高强耐磨浇注料,耐磨浇注料在施工过程中,有一套严格的施工程序,从搅拌到施工完毕,包括到后来的养护烘干,耐磨浇注料在搅拌时严格控制加水量的比例,一般来说,夏天和冬天有所区别,具体根据环境而定,浇注时,一次支模板不宜过高,一般以mm为宜,然后把搅拌好的料倒入模型后,以机械振动浇注完成,振动以浇注料表面轻微泛浆为宜,振动时在杜绝模板松动和断裂现象,如果出现应及时纠正。浇注时,在适当位置预留膨胀缝,膨胀缝内填充10mm陶瓷纤维板。待一次浇注面充分硬化后再依次浇注下一道工序,第一次与第二次浇注的连接缝的表面要处理干净,避免有残留物在表面,浇注完成后的物体应在不受外力作用的情况下自然养护,48小时后方可拆模,环境温度高时,也可缩短拆模时间。
图纸示意
(2)返料箱
分离器再循环的下落物质经下降管到返料箱,再通过返料腿送入炉膛循环燃烧,物体经过返料箱时,由于返料箱风力的作用,区域温度比较高,而且产生较大的耐磨损性,因为返料箱本身空间比较小,所以返料箱出现的隐患相对其它区域比较高,如果返料箱出现问题,势必影响整套系统的运行,所以返料箱的施工一定要根据它的内部布局及内部尺寸的标准,采用高强耐磨浇注料结合耐热抓钉,支模浇注,轻质保温浇注料保温,外层用硅酸铝纤维板作保温和整体空间膨胀。
施工工艺与下降管施工工艺基本相同,不易施工的部位可适当进行开孔浇注。返料箱布风板浇注时注意不要堵塞风帽。
图片示意
(3)返料腿
下料管循环物体经过返料箱通过此区域时,其本上呈自由下滑状态,返回到炉膛,返料腿在运行时,只有循环物体下落时与耐磨层之间的磨擦力,冲击磨损力不是很大,所以耐火层采用高强耐磨浇注料结合耐热抓钉,支模浇注,保温层采用轻质保温浇注料,外层用硅酸铝纤维板作保温和整体空间膨胀,是保持其长时间运行的保证。从返料口逐步往上施工浇注一直到返料箱的接口,在适当的位置留好膨胀缝,施工浇注完成的物体是一个整体,大大的增加了它的密封性。如不易施工,可适当进行开孔浇注。浇注料施工工艺和下降管相同。
图片示意
9、省煤器
流化床锅炉省煤器磨损系数比较小,温度比较低,以耐火砖结合硅藻土砖及硅酸铝纤维板砌筑重型炉墙完成。
省煤器在砌筑时先根据设计尺寸放样,并在四周每个墙角放置垂直柱头线,操作时要考虑省煤器集管的膨胀系数,留出充分余地的膨胀空间,以免省煤器集管膨胀时顶到墙身,损坏省煤器集管影响锅炉运行,省煤器墙身在砌筑前应选一遍砖,缺棱少角的砖都应剔除,砌筑时砖缝应灰浆饱满,竖直横平,每平方米平整度不超过2mm,四周墙角砌成“7”字型膨胀缝,墙身超过一定长度时也应放置膨胀缝,膨胀缝应用硅酸铝板或石棉绳填实压紧,缝隙背面用耐火砖档住,以免出现窜火,损坏保温层。墙面砌到设计高度要放置拉钩砖与托架砖,拉钩砖与托架砖的放置要校对平整。托架砖上下层的膨胀系数要满足,避免偏大或偏小,拉钩和托架的金属件与锅炉框架的焊接要牢固,金属件都要作膨胀处理,涂上2mm沥青或缠绕2cm的硅酸铝纤维绳,在所有金属件穿墙的部位要浇注耐火混凝土或捣打膨胀可塑料,一次成型以增强它的密封性能,省煤器各人孔门要根据现场环境的情况在方便的位置预留,浇注时要放置耐热钢筋网络,以增强它的牢固度。
图片示意
十:应急预案
(一)应急救援预案的目的
依据施工现场可能发生的事故或紧急情况引发的伤害和其他影响的突发性事件。应急救援是减少事故造成的人员伤亡和财产损失而组织的救援行动,其任务是及时控制危险源抢救伤员,指挥现场施工人员有组织的撤离,尽量减少人员和财产损失,保护人员的生命安全。根据我公司《职业健康安全与环境管理体系》危险辨识及风险评价程序,辨识及评价出重大危险源和重要环境因素,详见附表《危险源辨识及对策表》、《职业健康安全与环境安全风险辨识及对策表》,对本工程的特点,列出了主要的危险源,并采取了详细可行的安全措施。
(二)适用范围
本预案适用于XXXX项目工程规模确定Xt/hCFB锅炉筑炉工程生产安全事故及各类实发异常情况。
(三)事故的应急救援工作程序
1、应急救援预案编写的依据和执行
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》及省、市、公司的相关安全生产管理的法规和规章制度。项目部要认真学习和执行有关的安全生产管理文件,加强安全生产管理工作,保证生产安全事故应急救援工作的可靠性,有效预防,及时控制和消除各类不安全因素,最大限度地减轻事故灾害及损失。
2、现场应急救援小组的架构
根据有关安全生产的文件精神,以“讲*治,保稳定,促发展”的高度,提高对安全生产工作的认识。安全工作应由事后处理转变为事前预防,故项目管理要在防字上下功夫,需在施工现场建立一个完善健全的应急救援小组,由项目经理任安全生产第一责任人及应急教授小组的组长,由项目副经理为安全生产直接责任人及应急救援小组副组长,现场应急救援小组架构如下:
现场应急救援小组架构
项目经理(组长)XX副经理(副组长)XXX后勤组救护组教育组巡查组联络组报警协调组材料组饮事班保卫工作管理组义务消防队应急抢险队各工种班组
现场急救援小组联系表
3、应急救援小组职责
①当项目现场发生各类事故时,应急小组开始启动。
②项目负责人应组织应急小组进行扑救,防止事故扩大,减少人员伤亡的财物损失。
③疏散员工,抢救伤员,转移各类事故。
④协助上级有关部门扑救各类事故。
⑤划定警戒范围,维持事故现场秩序,保护事故现场。
⑥协助上级有关部门,公司有关部门调查事故原因。
⑦做好小组成员分工。
4、应急小组成员分工
①组长职责
全面负责应急小组领导工作,组织指挥应急小组扑救各类事故,向公司领导、工程部、公司有关主管部门汇报各类事故情况;参加公司、工程部、有关主管部门召集的抢险工作会,协助上级有关部门扑救各类事故;协助上级有关部门,公司有关部门调查事故原因。
②副组长职责
协助组长指挥应急小组扑救各类事故,协助上级有关部门、公司有关部门调查各类事故原因。
③材料组、保卫员、饮事班职责。
负责火灾事故和化学危险物品泄漏事故应急抢险工作,组织应急队员疏散员工,抢救伤员,转移贵重财物和化学物品,负责中*、中暑等事故应急抢救工作,组织应急队员维持事故现场秩序。
④施工组职责
现场物体打击、高处坠落、坍塌(倒塌)、中暑、中*等事故应急抢险工作,事故原因调查完毕后,组织有关人员对施工现场进行安全大检查,做好复工前准备工作。
⑤巡查组职责
不定期检查施工现场各危险源,及时发现并不觉事故发生
⑥教育组职责
定期组织各班组、工人学习安全知识,不制造危险、远离危险
⑦联络组职责
负责项目应急小组与上级有关部门、公司领导、工程部、公司有关主管部门的联系;协调应急小组成员之间应急工作。
⑧义务消防队职责及各工种班组职责
负责火灾、坍塌、触电、高处坠落、触电等各类事故应急抢险工作,组织应急队员疏散员工,抢救伤员,转移重财物和化学危险物品;根据施工现场的燃烧物质,燃烧的特点,火场的具体情况,正确使用和指挥他人正确使用消防器材,各工种班组人员要参加项目各项事故抢险救灾工作。
5、定期组织应急救援的演练
进行应急演练,提高应急救援能力,为了在出现险情时,处理迅速,不至于手忙脚乱,项目部对预设险情进行实地演练,由安全员负责组织安排,使所有人员均参与其中,并填写应急演练记录表,记录演练内容、人员分工、方案处理程序等。
6、演练后对应急救援的实际效果进行评价
在演练后,对本次应急救援演练的效果进行评价,确定演练是否成功,对演练的效果是否满意,是否有必要对日后的演练进行修订,主要是针对本次演练存在的问题,如灭火器材料失效,人员抢救无效不及时等。
(四)一般事故的应急响应
1、应急准备和响应工作程序图
根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成损害和不良环境影响。
并根据本工程的施工特点和施工阶段的不同,充分考虑到施工技术的难度和不同条件,经多方面的讨论和分析,确定本项目的突发事件、风险或紧急情况如下:
施工现场危险源分析及可能发生的事故
2、项目部组建抢险队
队长为项目经理顾泉方担任,发现危险时首先抢险队进行抢险,需用较多人员时可由各工种人员及时进行汇集,对抢险队和项目部所有人员均进行针对性的应急知识培训,若队长或副队长不在场,由邹红星担任队长。
3、紧急情况发生和上报程序
①施工过程中施工现场发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时,事发现场由应急小组组长或副组长主持紧急情况处理,会议、协调、派遣和统一指挥。包括所有的车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救。事发项目马上组织应急小组扑救外,必须马上报公司工程部或公司其他主控部门。
②医院建立密切联系,配齐必要的医疗器械,一旦出现意外的伤事故,可立即进行抢救。
③内部报告制度
项目部在生产过程中,一旦发生各类事故时,如高处坠落、触电、物体打击、坍塌、机械伤害、特殊气候(暴雨、雷击、台风、雾等),马上向公司工程部汇报。
应急救援预案应具有的内容
1、应急事故发生处理流程图:
2、项目现场发生紧急情况后,现场要做到警戒和疏散工作,保护现场,及时抢救伤员和财产,并由在现场的项目部最高级别负责人指挥,在2分钟内电话通知办公室或值班人员,主要说明紧急情况的性质、地点、发生时间,有无伤亡是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救,如需可直接拨打、、等求救电话。
3、值班人员在接到紧急情况报告后,必须在2分钟内将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长,小组组长讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处理的指令,分派人员、车辆等到现场进行抢救,警戒、疏散人群和保护现场,由办公室在20分部内以小组名义打电话向上一级有关部门报告。
4、遇到紧急情况全员工应特事特办,急事急办,全员积极地投身到紧急情况的处理中,各种设备、车辆、器材、物资、等应统一调遣,各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排,不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。
5、应急器材清单
6、应急设备、物资、器材必须定期检测和维护。应急设备、物资、器材必须定期检测和维护。
7、应急服务信息:
(六)突发事件应急预案及预防措施
1、触电事故预防措施及触电情况应急措施
(1)施工现场临时用电需编制专项施工方案,并经验收合格后使用。施工期间按照公司标准化要求定期检查。
(2)电工持特种工作证上岗,严格按安全操作规程进行作业。
(3)施工现场严禁乱拉乱接电线,非电工不得进行电气作业。
(4)电气设备和线路的绝缘必须良好,裸露的带电导体应安装于碰不着的处所,否则必须设置安装遮拦和明显的警示标志。
(5)施工现场用电设备实行“一机、一闸、一漏、一箱”,三级漏电保护。
(6)用电设备的金属外壳,必须按规定采取保护性接地或接零的措施。
(7)宿舍内、地下室照明均采用36伏低压电。
(8)发生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所,要使用密闭式电气设备。
(9)施工现场每天由电工对用电情况进行维护和安全用电检查及时发现和排除隐患,确保安全用电。
触电事故应急措施
A、触电者的抢救
(1)应尽快使触电者脱离电源。人触电后,可能由于疼或失去知觉(昏迷)等原因而紧抓导电体,不能自行摆脱电源。这时,应使触电者尽快脱离电源,切断通过人体的电流。据电压等不同,应采用不同的办法:
①低压触电解脱法:
A.附近有开关,应尽快断开电源。
B.离电源开关较远,不能立即断开时,救护人可以使用干燥的绝缘物品(如干燥的衣服、手套、绳子、木棒、竹杆或其他不导电物体)作为工具,使触电者与电源分开。
C.如果触电者因抽筋紧握导电物时,可以使用干燥的木柄斧头、木把锄头或胶柄钢丝钳等绝缘工具砍断带电导体。
D.用上述方法解救时,救护人宜站在干燥的木板、绝缘垫上或穿绝缘鞋进行抢救,而且宜用一只手进行操作,防止自己触电。此外,还要注意防止断电后触电人从高处坠落。
②高压触电解救法
A.立即通知有关部门停电。
B.戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋靴,用相应电压等级的绝缘工具断开开关。
(2)对症施救,当触电者脱离电源后,应争分夺秒紧急救护,医院抢救的途中还应根据下列不同情况采用不同的救护方法。
①如果触电者伤势不重,神志尚清醒,但有些心慌、四肢发麻、全身无力、或者触电过程中曾一度昏迷。应使触电者安静休息,严密观察,医院治疗。
②如果触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸尚存的。应使触电者舒适、安静地下卧,保持空气流通,医院治疗,在送院途中要随时注意观察,如发现触电者呼吸停止,应立即进行人工呼吸抢救工作。
③如果触电者伤势特别严重,呼吸、脉搏有心脏跳动都停止,出现假死现象,应立即采用人工呼吸法和胸外心脏压挤法进行紧急救护。否则触电人将失去得到救治的可能。在医生未到现场救医院的途中也不可中断人工呼吸。
(3)常用的二种触电急救方法
①口对口人工呼吸法,人工呼吸法是触电急救行这有效的科学方法,对于尚有心跳而呼吸停止或不正常的触电者宜用此法,施行人工呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣服领口,紧身衣服、裤带等解开,并将口腔内的食物、假牙、血块、粘液等取出,使呼吸道通畅,救护人员一手将伤者下颌托起,使其头尽量后仰,另一只手捏住伤者的鼻孔,深吸一口气,对伤者的口用力吹气,然后立即离开伤者口,同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中,次数以每分钟16至18次为宜。
②胸外心脏按压法,对于尚有心跳而呼吸不正常的触电者宜用此法,将触电者仰卧在地上或硬板床上,救护人员跪或站于触电者一侧,面对触电者,将右手掌置于触电者胸内下段及剑突部,左手置于右手之上,以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱,随后将手腕放松,每分钟挤压60~80次。
③如果触电者呼吸和心跳都停止,上述两方法须同时进行,只有一人救护时,可以先吸气2~3次,再挤压10~15次,交替进行。并适当提高挤压和吹气的速度。若有二人救护,则一个侧跪作人工呼吸,另一人跨跪作胸外心脏挤压。
B、现场应急措施
⑴消除不安全因素,将出事的电源开关拉掉,防止事故扩大,避免更大的人身伤害及财产损失。
⑵注意保护现场,因抢救触电者和防止事故扩大,需要移动现场物件时,应做出标志、拍照、详细记录和绘图事故现场图。
⑶事故发生后应急小组在抢救触电者、保护事故现场的同时,立即报公司领导、项目部按规定向上级有关部门报告。
⑷项目部得知事故发生后,应立即赶赴事故现场,开展上述应急措施,注意检查事故现场是否处于安全状态,防止事故的扩大。
⑸配合公司有关部门开展事故调查工作。
2、机械伤害事故预防措施及应急措施
机械伤害事故预防措施
(1)投入使用的机械设备必须完好,安全防护措施齐全,大型设备有生产许可证、出厂合格证。
(2)作业人员经过培训上岗,特种作业人员持特种作业证上岗。
(3)机械设备安装后应按规定办理安装验收手续,报上级部门检测,经检测合格后才能使用。
(4)作业人员必须佩戴好劳动保护用品,严格按说明书及安全操作规程进行操作。
(5)对机械设备的维护、保养、必须在停机状态下进行。
(6)加强对机械设备的维修保养,保持机械设备处于良好的技术状态,各种安全防护设施齐全可靠。
机械伤害事故应急措施
(1)遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持头低脚高的卧位,并注意保暖。正确的现场止血处理措施:一般伤口小的止血,先用生理盐水冲洗伤口,涂上红汞水,然后盖上消*纱布,用绷带较紧的包扎,来增强压力而达到止血,止血带止血,选择弹性好的橡皮管,橡皮带或三角巾、毛巾,带状布条等,上肢出血结扎在上臂上1/2处(靠近心脏位置)。下肢出血结扎在大脚上1/3处,结扎时,在止血带与皮肤之间垫上消*纱布棉垫,每隔25~40分钟放松一次,每次放松0.5~1分钟。
(2)动用最快的交通工具或其他措施,及医院抢救,运送途中应尽量减少颠簸,同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。
(3)消防不安全因素,如机械处于危险状态,应立即采用措施进行稳定,防止事故扩大,避免更大的人身伤害及财产损失。
(4)在不影响安全的前提下,切断机构的电源。
(5)注意保护现场,因抢救伤员和防止事故扩大,需要移动现场物件时,应做出标志,拍照,详细记录和绘制事故现场图。
(6)事故发生后项目现场的抢救伤员,保护现场的同时,应立即向公司领导、项目部报告。
(7)项目部得知事故发生后,应立即赶赴事故现场,落实上述应急措施,注意检查事故现场是否处于安全状态,防止事故的扩大,并按规定向上级有关部门报告。
(8)配合公司有关部门开展事故调查工作。
3、中*预防措施及中*应急措施
中*的预防措施
(1)严格执行《中华人民共和国传染病防治法》、《预防食物中*指引》等国家省市的法律、法规要求。
(2)严格执行集团公司和公司上级对工地现场、宿舍、厨房、厕所、浴室的搭建临时建筑规定制度。
(3)必需严格执行集团公司和本公司关于各项卫生管理的要求,落实项目现场各级的卫生防病管理制度,制定卫生防病小组成员。
(4)落实项目现场厨房炊事员要办健康证、食品卫生培训上岗证和办理卫生许可证,炊事员操作时必须穿白色工作服、戴工作帽、口罩。
(5)厨房要认真做到食品生、熟器皿要分开,蔬菜加工要做到“一拣、二浸、三洗、四切、五漂水”。
(6)严格执行食品卫生法,煮熟的食物严禁用塑料用具盛装并一定要加防蝇纱盖。
(7)工地项目必须要加强对民工搞好个人卫生和宿舍内外环境卫生管理宣传教育工作,定期、定时清理、疏通积水和生活垃圾。
(8)落实做好厕所、浴室的清洁,每天定时清扫并喷洒消*药物,确保清洁卫生。
(9)食堂每餐均从饭菜中留取样品,并保持两天。
(10)应急必备药物
⑴内服药物:十滴水、霍香正气丸、*莲素、强力霉素。
⑵外药物:正金油、驱风油
⑶急救担架
中*事故应急措施
(1)施工现场一旦发生中*事故,首先发现人应立即通知施工现场负责人,并立即运行应急小组人员,马上进入应急运行工作,医院或拨打救护车救治,同时通知公司领导,上报市卫生监督部门。
(2)发现施工现场人员出现集体腹泻、呕吐、发热等可疑食物中*或传染病症状医院救治或拨打救护车救治;并维护、保护事发现场,马上向上级单位汇报和上报卫生防疫监督所或现场所在地区的卫生防疫部门。
(3)项目部所管辖范围的工作场所出现中*事故,应马上做好现场维护和相关接触人员的隔离、医学观察、环境消*等工作,同时协助卫生监督部门和上级领导做好调查处理、跟踪患者救治最新的动态发展等工作。
4、施工现场火灾事故预防措施及应急措施
施工现场由于施工作业人员多,可燃物多,电气设备多,动火作业多,员工消防安全意识不高,极易发生火灾事故,为此加强施工现场防火管理,强化对员工消防安全教育,提高员工的消防安全意识,落实各项防火措施,是减少施工现场火灾事故的有效途径和方法。
火灾事故预防措施
(1)严格执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《工作场所安全使用化学危险物品规定》、《易燃易爆化学危险物品消防安全监督管理办法》等国家、部、省、市消防安全管理法规。
(2)必须严格执行集团公司和分公司各项防火管理制度。
(3)严格按照集团公司《现场管理标准化》搭建临时建筑。
(4)落实项目现场各级消防安全责任制,组建、培训义务消防队,加强对员工上岗前消防安全教育,提高员工的消防安全意识。
(5)施工现场动火作业,必须办理动火审批手续,落实动火作业“八不、四要、一清理”的防火措施,方准动火。
(6)施工现场存放易燃易爆化学危险物品,必须经公司保卫部门审批同意后方准存放,严格控制存放数量,并落实消防安全措施。
(7)按规定配备消防器材,消防水与施工同步,进入每个施工层。
(8)电线、电器设备的架设安装要符合技术规范,并由持有电工证的电工架设和安装,严禁乱拉乱接电线。
(9)可燃杂物要及时清理,消防通道要保持畅通无阻。
(10)施工现场要设立吸烟区,禁止在吸烟区外随处流动吸烟和乱丢烟头。
火灾事故应急措施
(1)施工现场万一发生火灾事故,火灾发现人应立即示警和通知项目现场负责人,并立即使用施工现场配备的消防器材扑灭初起之火,项目现场负责人接到报警后,要立即组织项目义务消防队进行灭火,并安排人中疏散,转移贵重财物到安全地方,拨电话报警、接警,同时通知公司领导和工程部。
(2)在灭火时要根据燃烧物质、燃烧特点、火场的具体情况,正确使用消防器材。
①施工现场发生火灾,绝大多数都是由于烧焊作业或遗留火种引燃竹木等固体可燃物而引起的,对于这类火灾,可用冷却灭火方法,将水或泡沫灭火剂或干粉灭火剂(ABC型)直接喷射在燃烧着的物体上,使燃烧物的温度降低至燃点以下或与空气隔绝,使燃烧中断,达到灭火的效果。
②如遇电器设备火灾,应立即关闭电源,用窒息灭火法,用不导电的灭火剂,如二氧化碳灭火器、干粉灭火器(ABC型或BC型均可,下同)等,直接喷射在燃烧着的电器设备上,阻止与空气接触,中断燃烧,达到灭火的效果。
③如遇油类火灾,同样可用窒息灭火方法,用泡沫灭火器,二氧化碳灭火器,干粉灭火器等,直接喷身在燃烧着的物体上,阻止与空气接触,中断燃烧,达到灭火的效果。严禁用水扑救。
④如焊渣引燃贵重仪器设备、档案、文档,可用窒息灭火方法用二氧化碳等气体灭火器直接喷射在燃烧物上,或用毛毡、衣服、干麻袋等覆盖,中断燃烧,达到灭火的效果,严禁用水、泡沫灭火器,干粉灭火器等进行扑救。
(3)扑救火灾爆炸事故,应遵循如下原则:
从上向下、从外向内,从上风处向下风处。
(4)当事故现场火灾危及到和身烧伤,即紧急把伤者隔离火源,并把火扑灭,轻度烧伤可即包扎处理,中、医院治疗,并进行医学观察。
5、电焊、气焊、电渣焊作业预防措施及应急措施
目前施工现场使用电焊、气焊、电渣焊作业较多,主要是以钢筋接驳、金属构件安装、切割等作业使用居多。电焊、气焊、电渣焊其焊点温度通常可达3~0℃,在焊接时有大量火花高温焊渣飞溅,其焊接过的构件温度也很度,如落在可燃物上,容易引起可燃物燃烧和火灾,因此加强电焊、气焊、电渣焊防火管理,抓好防火措施的落实,尤为重要。
电焊、气焊、电渣焊设备使用要求
(1)必须使用经技术监督部门检验合格的设备。
(2)电焊机、电渣焊机接地要牢固。
(3)电焊线的绝缘层老化或破损,气焊气管老化或破损不得使用。
(4)电焊钳的绝缘隔热层必须要良好。
(5)乙炔气瓶必须要隔开五米安全距离,与明火要隔开10米安全距离,气瓶不得露天曝晒,碰撞。
(6)焊工在作业时必须穿戴好防护用品。
电焊、气焊、电渣焊作业防火措施
(1)焊、割作业必须由持有焊工证的焊工操作。
(2)严格执行“三级”临时动火审批制度。
①三级动火,即可能发生一般火灾事故的,由本单位安质部提出意见,经本单位的消防安全责任人审批。
②二级动火,即可能发生重大火灾事故的,由动火单位安质部和保卫部门提出意见,消防安全责任人加具意见,报公司安质部共同审核,经公司消防安全责任人审批。
③一级动火,即可能发生特大火灾事故的,由公司安质部提出意见,消防安全责任人加具意见,经集团公司安质部共同审核,报集团公司消防安全责任人审批,并报市消防部门备案。如有疑难问题,还需邀请区、市劳动、公安、消防等部门的专业人员共同研究审核。
(3)由烧焊动火作业人填写施工现场一级动火审批表,经本单位消防安全责任人审批,经批准后,领取动火作业证后,方能动火作业,动火作业必须落实如下防火措施。
⑴防火、灭火措施不落实不动火。
⑵周围的易燃杂物未消除不动火。
⑶附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火。
⑷盛装过油类等易燃液体的容器、管道、未经洗刷干净、排除残存的油质不动火。
⑸盛装过气体会受热膨胀并有爆炸危险的容器和管道不运火;
⑹储存有易燃、易爆物品的车间、仓库和场所,未经排除易燃易爆危险的不动火。
⑺在高处进行焊接或切割作业时,下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施的不动火。
⑻没有配备相应的灭火器材不动火。
⑼动火前要指定作业范围的消防安全负责人。
(10)作业范围消防安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况,发现不安全苗头时要立即停止动火。
(11)发生火灾、爆炸事故时,要及时补救。
(12)动火人中要严格执行安全操作规程。
(13)动火人员和作业范围的消防安全负责人在动火后,要彻底清理现场火种后才能离开现场。
电焊、气焊、电渣焊火警、火灾应急措施
电焊、气焊、电渣焊作业过程,如引起火警、火灾事故应采取以下应急措施:
(1)万一发生火警、火灾事故,火警、火灾发现人应立即示警和通知现场负责人或安全员,并立即使用施工现场配备的消防器材扑灭初起之火,现场负责人接到报警官后,要立即组织项目义务消防队进行灭火,并安排人员疏散,转移贵重财物到安全地方,拨电话报警、接警,同时通知公司领导和项目部及*治工作部。
(2)在灭火时要根据燃烧物质、燃烧特点、火场的具体情况正确使用消防器材。
①如焊渣引燃竹木等固体可燃物而引起的,对于这类火灾,可用冷却灭火方法将水或泡沫灭火剂或干粉灭火剂(ABC型)直接喷射在燃烧着的物体上,使燃烧物的温度降低至燃点发下或与空气隔绝,使燃烧中断,达到灭火的效果。
②如焊渣引燃电器设备,应立即关闭电源,用窒息灭火法,用不导电的灭火剂,如二氧化碳灭火器、干粉灭火器(ABC型或BC型均可,下同)等,直接喷射在燃烧着的电器设备上,阻止与空气接触,中断燃烧,达到灭火的效果。
③如焊渣引燃油类,同样可用窒息灭火方法,用泡沫灭火器,二氧化碳灭火器,干粉灭火器等,直接喷身在燃烧着的物体上,阻止与空气接触,中断燃烧,达到灭火的效果。严禁用水扑救。
④如焊渣引燃贵重仪器设备,可用窒息灭火方法用二氧化碳等气体灭火器直接喷射在燃烧物上,或用毛毡、衣服、干麻袋等覆盖,中断燃烧,达到灭火的效果,严禁用水、泡沫灭火器,干粉灭火器等进行扑救。
(3)扑救火灾爆炸事故,应遵循如下原则:
从上向下、从外向内,从上风处向下风处。
当事故现场火灾危及到和身烧伤,即紧急把伤者隔离火源,并把火扑灭,轻度烧伤可即包扎处理,中、医院治疗,并进行医学观察。
十一:附表一
(施工现场危险源辨识及对策表)
备注:L:发生事故的可能性E:暴露于危险环境的频度C:发生事故产生的后果
D:D=L×E×C
十二:附表二
(环境因素风险辨识对策表)
XXXXXXXX
年X月X日